Re : Normes nf 15-100C et moteur portes de garage + volet roulant


Invité §fab885lG

Messages recommandés

Invité §fab885lG

Je me trouve confronter à un problème je réalise actuellement une installation électrique qui cela "inspecter" par le consuel.

 

Pour la hotte aspirante, j'ai mis un 3x1.5mm2 et disjoncteur 10A.

 

Pour les portes de garages je pensais mettre un 3x2.5MM2 et un disjoncteur 16A par moteur de porte.

 

Pour les volet, je pensais mettre un 3X1.5mm2 et un disjoncteur 10A par volet.

 

Pour l'alim du compteur EDF au panneaux je pensais mettre un 2X 25mm2 cuivre.

 

Pour le fil de terre un 16mm2 du panneaux a la prise de terre.

 

D'après vous c'est correct ou pas?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §Set285mC

2x25mm² pour l'alim? :voyons:

Ya tant d'équipement que ça?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §Set285mC

A part la section des conducteur d'alimentation probablement surdimensionner c'est correct

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §Set285mC

Pour les volet roulant tu peux en mettre plusieurs sous un C10A

Et la hotte aspirante peut etre prise sur le circuit lumière de la pièce

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §fab885lG

2x25mm² pour l'alim? :voyons:

Ya tant d'équipement que ça?

C'est la norme qui stiplue cela du compteur edf à ton compteur à toi.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §fab885lG

Pour les volet roulant tu peux en mettre plusieurs sous un C10A

Et la hotte aspirante peut etre prise sur le circuit lumière de la pièce

C'est ton avis ou c'est autoriser par la norme?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §Set285mC

C'est ton avis ou c'est autoriser par la norme?

C'est autorisé :oui:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §Set285mC

C'est la norme qui stiplue cela du compteur edf à ton compteur à toi.

Ya un détail que j'ai pas du saisir là :voyons:

si c'est la jonction entre le coffret EDF et ton tableau selon l'installation du 16mm² voir 10mm² sont amplement suffisant :??:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §fab885lG

Ya un détail que j'ai pas du saisir là :voyons:

si c'est la jonction entre le coffret EDF et ton tableau selon l'installation du 16mm² voir 10mm² sont amplement suffisant :??:

Ah non il est déja obligatoire d'alimenter chaque interrupteur différentiel avec un 10mm2, le cable venant du tableau edf doit ètre du 25mm2 au bornier d'ou il faut repartir avec 3 10mm2 vers les inter.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.



Newsletter Caradisiac

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/

×
  • Créer...