J'ai un moteur triphasé 380V de 3kW qui entraine un groupe hydraulique qui génère 230 bars. Je veux passer tout ça en 220V je fais comment :ddr:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 201
  • Créé
  • Dernière réponse

J'ai un moteur triphasé 380V de 3kW qui entraine un groupe hydraulique qui génère 230 bars. Je veux passer tout ça en 220V je fais comment :ddr:

Si tu veux passer du 380 tri en 220 mono, c'est techniquement faisable, mais tu perdra environ 20% de puissance

 

Le mieux est d'acheter un moteur mono directement vu la puissance en jeu :L

 

RECTIF : on peut passer de 220 tri en mono, mais pas de 380 tri en 220V mono (Cf plus bas)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §kaz086tA

Si tu veux passer du 380 tri en 220 mono, c'est techniquement faisable, mais tu perdra environ 20% de puissance

Pas grave si ça mets plus de temps à pousser les verins. Faut changer le moteur ou pas :??:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §rot038QJ

J'ai un moteur triphasé 380V de 3kW qui entraine un groupe hydraulique qui génère 230 bars. Je veux passer tout ça en 220V je fais comment :ddr:

 

220V tri je suppose ?

Sinon il n'y a pas de plaque signalétique ?

Combien de bornes 3 ou 6 ?

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §kaz086tA

220V tri je suppose ?

Sinon il n'y a pas de plaque signalétique ?

Combien de bornes 3 ou 6 ?

Euh 380 tri ->220 mono

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §rot038QJ

Si tu veux passer du 380 tri en 220 mono, c'est techniquement faisable, mais tu perdra environ 20% de puissance

 

Le mieux est d'acheter un moteur mono directement vu la puissance en jeu :L

 

3KW en mono, ouais !!

Un moteur mono a beaucoup moins de couple au demmarage

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §rot038QJ

Il faut juste rajouter un condensateur pour assurer le déphasage et donc le démarrage du moteur.

Les schémas sont à mon boulot, je te les scanne demain !

 

Non non, pas aussi simple que cela d'alimenter un moteur tri 380V en 220V mono

 

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §kaz086tA

Il y a des moteur ou il sufis de fixé les barettes dans un autre sens pour pouvoir soit la passer en 220 ou en 380

J'ai pas la bête sous les yeux, mais je me souviens avoir vu ça sur une moteur. C'est si simple que ça :beuh:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §CrE547mi

:voyons:

Rien a rajouter...

Tu prends un neutre et une phase

donc 2 fils et tu laisses tomber

un fil (qui est donc une phase)

 

2 phases = 380v

1 phase et un neutre = 220v :bah:

 

 

PS: c'est pas sur.

 

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai pas la bête sous les yeux, mais je me souviens avoir vu ça sur une moteur. C'est si simple que ça :beuh:

Oui un touve vis et une clef, on le fait regulierement chez moi,pour les machines comme betoniere, dans le village c'est du 3*220 et a la ville qui est a 5kms c'est du 3*380

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §top631Gx

Ouais, mais il a du monophasé che zlui :bah:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §CrE547mi

Oui un touve vis et une clef, on le fait regulierement chez moi,pour les machines comme betoniere, dans le village c'est du 3*220 et a la ville qui est a 5kms c'est du 3*380

:oui:

Le netre du triphasé relié

à une phase ===> 220V

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

:oui:

Le netre du triphasé relié

à une phase ===> 220V

Oui mais un moteur qui peut faire triphasé 220 ou triphasé 380 ne peut pas etre racordé en mono 220 a mon avis

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §rot038QJ

Ha mono 220 , la c'est pas aussi simple , je sais meme pas si c'est possible

 

Si c'est possible, dans tout les cas:

beaucoup moins de couple au demmarage, donc démmarage en charge impossible si le couple à été calculé pour un tri 380v, de plus en fonctionnement continu, ça va chauffer !!

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Si c'est possible, dans tout les cas:

beaucoup moins de couple au demmarage, donc démmarage en charge impossible si le couple à été calculé pour un tri 380v, de plus en fonctionnement continu, ça va chauffer !!

Et tu metterai la phase sur l'arrivée de la phase du moteur et le neutre sur une autre phase? :voyons:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §reb576PV

Et tu metterai la phase sur l'arrivée de la phase du moteur et le neutre sur une autre phase? :voyons:

 

 

Arréter de vous pignoler, un tri, ne marchera pas en mono :nanana:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §Art001tc

Je veux pas trop m'avancer ,car j'ai pas mes cours sur les moteurs sous la main, mais le problème s'est pas tellement la tension qui change ,c'est plutot qu'on perd une phases. Je pense qu'il faudra brancher sur une borne du moteur ,la phase et sur l'autre borne le neutre avec un pont vers la dernière borne ,car sinon le moteur tournera que sur deux paires d'enroulements au lieu de trois.

 

Es-tu sur d'avoir un disjoncteur en tête qui supportera l'appel de courant au démarrage ,faut pas oublier qu'au démarrage un moteur ,c'est environ 7* In ,et avec 3Kw :bien:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §CrE547mi

Et tu metterai la phase sur l'arrivée de la phase du moteur et le neutre sur une autre phase? :voyons:

Comme ça, ça peut pas marcher...

Phase sur une phase et neutre sur une neutre.

 

Le neutre du triphasé c'est juste un fil

qui est relié aux trois phases aux

sortie des bobines non ? :voyons:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §Art001tc

Comme ça, ça peut pas marcher...

Phase sur une phase et neutre sur une neutre.

 

Le neutre du triphasé c'est juste un fil

qui est relié aux trois phases aux

sortie des bobines non ? :voyons:

 

Euh ,il me semble ,mais après ça dépend aussi ,si t'es couplé en étoile ou en triangle :voyons:

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §CrE547mi

Euh ,il me semble ,mais après ça dépend aussi ,si t'es couplé en étoile ou en triangle :voyons:

:bah: Le déphasage c'est pas en triangle ?

 

A mon avis, il faut faire des essais!!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §rot038QJ

Bon, pour info, les bricoleurs du dimanche:

 

On parle beaucoup de faire fonctionner les moteurs triphasés en monophasé. C’est possible, si on admet une perte de puissance de 30%, et une perte de couple de démarrage pour les schémas à 1 seul condensateur.

Ne pas oublier que les machines que les particuliers veulent transformer à peu de frais ont déjà été motorisées le plus souvent "au ras des pâquerettes" par leurs constructeurs... Donc leur ôter 30% de puissance revient à prendre un risque... Toutefois cela marche assez bien aux restrictions près, par exemple : à éviter pour les machines demandant un fort couple de démarrage (la question classique concerne la combiné machine à bois ou le bon vieux compresseur * dont on a cru que c’était une affaire...), et encore que...pour peu qu’on y mette le prix en condensateurs et en appareillage.... Si la bécane a un câblage simple c’est jouable, sinon le meilleur conseil est d’acheter un moteur monophasé à condensateur de démarrage... Mais ce type de moteur ne se trouve pas au rabais au rayon bricolage, mais on trouvera chez les artisans et industriels bobiniers des moteurs de marques italiennes tout à fait abordables au particulier

 

La suite la, après le milieu de la page:

 

http://www.geea.org/article.php3?id_article=267

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §CrE547mi

Arréter de vous pignoler, un tri, ne marchera pas en mono :nanana:

Euh, je viens de me rendre compte

que tu as raison !!!!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §reb576PV

:bah: Le déphasage c'est pas en triangle ?

 

 

En passant en mono, le moteur sera bancale, mais s'il est branché en etoile, il tournera sur un enroulement :L

 

En triangle c'est pire, il tournera sur un enroulement avec un racine de 3 en moins :L

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §Dad467nK

Marchera pas, tu pourras pas : la solution serait peut etre à la limite de créé trois phase à partir de ton 220 mono avec des condos, mais de toute manière, tu perdrais de la puissance... Le plus simple serait de remplacer par un mono de 220V.

 

Si tu branche directement ton 220 sur ton tri, ça ne parchera pas car c'est le déphasage qui fait avencer le moteur....

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Euh ,il me semble ,mais après ça dépend aussi ,si t'es couplé en étoile ou en triangle :voyons:

Oui en etoile pour le triphase 380 et en triangle pour le triphasé 220, ca se change sur certains moteurs comme je l'ai dis plus haut avec les fameuses barettes

mais c'est l'alimentation des trois phase a la suite l'une de lm'autre qui donne un neutre donc le neutre ne se racorde pas sur un moteur

d'ou ma question en mono 220 ou racorder le neutre et la phase alors qu'il y a trois bornes pour acceuillir trois phases

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §Dad467nK

:nanana:

Si tu raccordes la phase et le neutre à deux bornes, tout ce que tu feras, c'est faire chauffer et cramer la bobine qui est entre les deux ...

 

 

Merci bremby!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

:nanana:

si tu raccordes la phase et le neutre à deux bornes, tout ce que tu feras, c'est faire chauffer et cramer la bobine qui est entre les deux ...

 

p**** de correcteur...

La majuscule mon cher :o|

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §reb576PV

 

 

Meme le condo sa marchera pas :L

 

Il déphase de 90° et pas 120 comme il faudrait :L

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §rot038QJ

 

Au lieu de continuer de raconter n'importe quoi,

allez lire mon post au dessus, et le lien annexé

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.



Newsletter Caradisiac

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/

×
  • Créer...