Bonjour à tous et toutes,

Voilà, j'aurai besoin de vos conseils, j'ai depuis ce matin, un soucis avec ma chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury.

Des que j'ouvre le robinet d'eau chaude, le voyant de chauffe s'allume mais la pression en bar, descend au lieu de monter.

Et je n'ai pas d'eau chaude, cette pression est toujours sur 1 ou 1et demi, c'est ce que m'a conseillé mon chauffagiste.

J'ai essayé de l'appeler ce matin, mais comme on est samedi et en période de congés, je n'ai pas insisté.

Je préfère vous poser la question.

D'avance merci de vos réponses.

Bon week end

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §rol455hs

C'est quel modèle? Et de quel année?

 

Qu'appelles tu "la pression devrai monter?" .

 

Si tu as de l'eau chaude et du chauffage? ou seulement du chauffage ou de l'eau chaude?

 

Normalement le pression reste stable. Et l'aiguille tu l'as met verticale comme ça pas de soucis.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §Pau730mo

Bonjour à tous et toutes,

Voilà, j'aurai besoin de vos conseils, j'ai depuis ce matin, un soucis avec ma chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury.

Des que j'ouvre le robinet d'eau chaude, le voyant de chauffe s'allume mais la pression en bar, descend au lieu de monter.

Et je n'ai pas d'eau chaude, cette pression est toujours sur 1 ou 1et demi, c'est ce que m'a conseillé mon chauffagiste.

J'ai essayé de l'appeler ce matin, mais comme on est samedi et en période de congés, je n'ai pas insisté.

Je préfère vous poser la question.

D'avance merci de vos réponses.

Bon week end

 

 

La pression comprise entre 1 bar et 1.5 bar, c'est la pression de ton circuit de chauffage.

 

Ca n'a rien à voir avec le circuit d'eau chaude sanitaire.

 

Tu n'as pas d'eau chaude parce qu'elle ne coule pas, ou parce qu'elle ne chauffe pas ? (c'est pas tout à fait pareil).

 

Si c'est parce qu'elle ne coule pas, 2 solutions :

- Soit une canalisation de ton circuit d'eau chaude est bouchée, ou alors une vanne sur le circuit (genre en entrée ou en sortie de chaudière sur le circuit ECS) est fermée.

 

- Soit ta chaudière ne chauffe pas, auquel cas il faut regarder au niveau des brûleurs, si y'a pas de souci.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 

Détrompe-toi Paulo ! :o

 

Il y a besoin de 1 bar dans le circuit de chauffage pour faire chauffer l'eau du robinet... :oui:

 

D'ailleurs la pompe tourne avec l'eau chaude, en tous cas c'est le cas de la mienne et c'est normal !

 

Si je tombe sous les 0.8 bar, je n'ai que de l'eau tiède et la chaudière "souffle" comme une locomotive à vapeur dans une côte (c'est d'ailleurs pour moi le signe qui me permet de savoir qu'il est temps de mettre un coup de flotte dans le circuit)

 

Nadette : Ton vase d'expansion est sans doute HS... :L

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour à tous et toutes,

Voilà, j'aurai besoin de vos conseils, j'ai depuis ce matin, un soucis avec ma chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury.

Des que j'ouvre le robinet d'eau chaude, le voyant de chauffe s'allume mais la pression en bar, descend au lieu de monter.

Et je n'ai pas d'eau chaude, cette pression est toujours sur 1 ou 1et demi, c'est ce que m'a conseillé mon chauffagiste.

J'ai essayé de l'appeler ce matin, mais comme on est samedi et en période de congés, je n'ai pas insisté.

Je préfère vous poser la question.

D'avance merci de vos réponses.

Bon week end

 

 

 

 

toyau bouché axelay.gif.8f6e127a1b3c96e0e79a42ccf9aa1a96.gif

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §Pau730mo

Détrompe-toi Paulo ! :o

 

Il y a besoin de 1 bar dans le circuit de chauffage pour faire chauffer l'eau du robinet... :oui:

 

D'ailleurs la pompe tourne avec l'eau chaude, en tous cas c'est le cas de la mienne et c'est normal !

 

Si je tombe sous les 0.8 bar, je n'ai que de l'eau tiède et la chaudière "souffle" comme une locomotive à vapeur dans une côte (c'est d'ailleurs pour moi le signe qui me permet de savoir qu'il est temps de mettre un coup de flotte dans le circuit)

 

Nadette : Ton vase d'expansion est sans doute HS... :L

 

 

Il nous a dit que son circuit de chauffage était entre 1 bar et 1.5 bar :bah:

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

 

Il nous a dit que son circuit de chauffage était entre 1 bar et 1.5 bar :bah:

 

 

Elle dit aussi que la pression descend au lieu de monter lorsqu'elle tire sur l'eau chaude. (enfin, je suppose...)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §Pau730mo

 

Elle dit aussi que la pression descend au lieu de monter lorsqu'elle tire sur l'eau chaude. (enfin, je suppose...)

 

 

Si l'eau de son circuit de chauffage file dans le circuit ECS, c'est inquiétant :L

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je suis pas chauffagiste hein ! :o

 

Une chose est par contre sure : Les circuits d'eau chaude et de chauffage ne peuvent pas se mélanger, étant indépendants l'un de l'autre (le chauffage est scellé comme un circuit de refroidissement auto)

 

Mais je sais qu'il faut de la pression dans la chaudière (sur le mano du circuit de chauffage effectivement ! ) pour que ton eau chaude domestique puisse chauffer de manière optimale ! :oui:

 

Pourquoi je l'ignore, mais ça j'en suis absolument certain pour l'avoir vécu plusieurs fois... :)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §rol455hs

Je suis pas chauffagiste hein ! :o

 

Une chose est par contre sure : Les circuits d'eau chaude et de chauffage ne peuvent pas se mélanger, étant indépendants l'un de l'autre (le chauffage est scellé comme un circuit de refroidissement auto)

 

Mais je sais qu'il faut de la pression dans la chaudière (sur le mano du circuit de chauffage effectivement ! ) pour que ton eau chaude domestique puisse chauffer de manière optimale ! :oui:

 

Pourquoi je l'ignore, mais ça j'en suis absolument certain pour l'avoir vécu plusieurs fois... :)

 

En effet c'est le cas...

 

Sur la gamelle, tu as le ciruit chauffage qui est en direct. La pompe fait circuler l'eau dans les radiateurs et dans le corps de chauffe de la chaudière.

 

Quand on demande de l'eau chaude, tu as une vanne trois voie qui fait la bascule pour que le circuit passe dans le corps de chauffe de la chaudière puis dans un échangeur qui chauffe l'eau froide.

 

Donc si tu n'as pas de pression, en effet la production ECS ne marchera pas. Car il faut un minimum de pression pour que la pompe puisse faire circuler l'eau dans le corps de chauffe de la chaudière.

 

vala vala.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §lac110YJ

bonjour,j'ai un probleme avec ma chaudière "saunier duval"(isotwin condens f30e mise en service 2008),la personne qui est venue faire l'entretient annuel de ma chaudière nous a dit qu'il fallait changer le vase sanitaire car il a dit "sanitaire impossible à regonfler": ma chaudière a tout juste 4 ans .

est-ce normal ,est-ce une arnaque ma chaudière est récente, et lorsque je lui demandais le prix il m'a dit je ne sait pas environ 100euros.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §chr408md

Ca doit être la crise chez les plombiers, plus personne ne les appelle blague.gif.6b1f35e3d7e26ea5ecada3a9e26d27bf.gif

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Archivé

Ce sujet est désormais archivé et ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.



Newsletter Caradisiac

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/

×
  • Créer...